天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速, 不知道能不能做,能不能達到節電的目的, 空壓機是螺桿式的 請各位能給點意見 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
早些年,我嘗試著給英格索蘭40立方機螺桿空壓機加過變頻器,具體變頻器選擇的功率是280KW(深圳偉創的)+4~20mA壓力傳感器進行恒壓供氣。變頻器當時設置最低頻率為38HZ,后來調整到35HZ(主要考慮電機在低速時機頭處的油循環冷卻問題)。沒有最往下調頻率。主要感覺輸出壓力比較穩定,同時可以降低能耗。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |