guiji031637
級別: 探索解密
![]() |
各位大哥,請給小弟提供點解釋。最近我正在編寫人機,可一直都灌不進PRO-FACE,抓狂。! ![]() |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
你所使用的通訊線是GPW-CB02嗎?看起來你所用的好像是SC-09通訊線 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
GPW-CB02/03是PROFACE2000系列編程用通訊線;三菱FX/A系列使用的SC-09通訊線,他們在外觀上很像(除非是原裝線,外觀很明顯的差異),你的人機是新的需要下載工程到人機,正常有畫面的2000系列人機用手同時按住左上下和右上即可,建議兄弟多看看手冊吧! |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
人機和電腦用的通訊線規格為GPW-CB02/03,後者就看你使用的何種PLC了,不同牌子的PLC和人機的通訊線不一樣,但可以明確的告訴你絕對不是GPW-CB02/03 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
人機編程用GPW-CB02/03 fx1nc編程用SC-09 人機和fx1nc通訊使用GP2000-fx-cbl-5m |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
你這個是手持型人機,在背面自帶還有一段人機到PLC的通訊線,具體的接法請參考手冊 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
圖片:
![]()
圖中方框內的就是人機到PLC的通訊線及人機電源 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
我暈,都講過了GPW-CB03/03是人機與電腦的數據線,并非人機與PLC的通訊線,看來兄弟自己不夠用功呀! |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
還是暈,兄弟難道就沒自己去搜搜嗎?GPW-CB02電腦端為串口接口,GPW-CB03電腦端為USB接口的,兩種都可以,不然為啥要告訴你GPW-CB02/03 |
---|---|
|