  各位師傅,我在現在用臺達40EH00T3的PLC,控制設備。如果遇到突然停電,而脈沖沒有發送完,等來電以后怎樣搞可以按照把剩下的發送完,脈沖數量不變?先謝了!
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 09:37
如果是相對位置定位,那你停電以后肯定要回原點的!不存在繼續發脈沖的說法,
如果是絕對位置定位,可以讀取電機當前位置,直接指定目標值就可以了!