ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
伺服:松下A5II 750W 不帶剎車 供電:220VAC PLC:臺達 12SA2 編程軟件:WPLSOFT 脈沖當量:1000 脈沖/圈 (沒有設置電子齒輪,直接設置的一圈多少個脈沖)。 程序運行流程: 1、以30K的頻率發 +10000 個脈沖 2、以30K的頻率發 +10000 個脈沖 3、以30K的頻率發 -20000 個脈沖 4、以5K的頻率發 -20000 個脈沖 5、以5K的頻率發 +20000 個脈沖 6、以1K的頻率發 +5000 個脈沖 7、以1K的頻率發 -5000 個脈沖 結束循環,再從第一步到第七步,以此往復。監控松下伺服的脈沖接收總數參數。發現有時候多收一個脈沖,有時候少收一個脈沖。 脈沖總和按理說,應該為0才對,有時發現是1,再發就發現脈沖和多了一個脈沖。有時候是-1,然后脈沖數便以9結尾,少一個脈沖。 我嘗試運行了一天,8個小時,發現脈沖少了不少。只是空電機正反運轉,不知道此現象是否正常。希望各位高手指點。線我也查了好幾次,沒什么大問題。 |
|
---|---|---|
|
東華數字
級別: 家園?
![]() |
感覺是你參數設定的問題,雙脈衝,一方向一脈衝,正負緣觸發,都是要注意的點 ![]() 樓主留言:臺達PLC脈沖輸出是脈沖加方向,我在伺服里設置的是負脈沖,脈沖加方向模式,我也設置過正脈沖,脈沖加方向模式,只是影響電機的旋轉方向。別的好像沒有發現會因為這個造成丟脈沖,而且我監控伺服的累計脈沖,3-4個小時,差了4-5個脈沖。其實使用影響不大,只是平時確實都不丟的。我想找找原因,僅此而誒。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |