国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-07-23
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-08 15:56
請教各位,110千瓦的電機用電機保護器保護,但是動作時間太長,大家有什么好主意,要求只要達到設定電流馬上就跳,比如過流繼電器之類的。上網查過德力西 欣靈都沒有過流繼電器,哪個牌子的還有?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 18:23
淘寶有電流繼電器,數字式,可以設置電流,過流即可斷開。
樓主留言:
到設定電流沒有延時就斷開,這樣就可以了
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/