国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

  • <tbody id="kem3y"><acronym id="kem3y"></acronym></tbody>

    人工的智能
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 559 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2015-06-24
    最后登錄: 2021-03-05
    查看人工的智能的 主題 / 回貼
    樓主  發表于: 2016-09-04 11:04
    圖片:
    用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎?
    QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了

    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9732 個
    工控威望: 8630 點
    下載積分: 16870 分
    在線時間: 5340(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-07-26
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-09-04 12:18
    可以通訊的。這里一句兩句說不清楚。可能的原因有很多種:
    1、硬件故障(可以通過調換硬件來發現)
    2、伺服站號設置不對
    3、模塊設置不對
    4、光纖問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(人工的智能) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水