yangshuai
級別: 略有小成
![]() |
PLC:FX3U-32MT-ES 伺服 控制器: ASD-B2-0721-B 請教各位師傅在執行DOG搜索 回原點時,碰到X02 原點開關后可以 減速,但 電機一直轉不停,找 不到原點,不知道什么原因,請教下 ![]() PLC型號:FX3U-32T-ES 臺達伺服型號: ASD-B2-0721-B 電機型號:ECMA-C20807RS 不知道接線對不對 我估計是不是X7信號線接錯了。 X7正確的接線是怎么樣子的,或伺服是不還需要設置什么參數如果用ZRN指令就可以回原點。 ![]() [ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新編輯 ] |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡英雄
![]() |
X007是輸入點,應該接到伺服驅動器的Z 相脈沖輸出。 樓主留言:你好,謝謝你的答復,我不知道Z相脈沖怎么接, |
---|---|
|