電機名牌上面寫著:

三角接法,LOW VOLT
星型接法,HIGH VOLT
VOLTS:220V/380V

請問我應該接進3相220V,還是3相380V?

220V能不能接星型?380V能不能接三角?為什么呢?
我是菜鳥。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-25
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-06-29 18:33
三角形時用三相220V,一般單相變頻器輸出都是三相220V。
星形時接3相380V,就普通3相電。
小功率電機很多都是這樣。
樓主留言:
謝謝提醒~~
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備