我們公司是用臺達A2伺服,用485的通訊連接海泰克的觸摸屏. PLC是三菱的FX3U系列. 
用伺服PR模式來控制的, 我現在想讀取和寫入速度到A2伺服驅動器里面,我也找到了通訊地址是0606H0607H,
但是在人機編程里面寫不了 
而以前我們的編程人員好像是隨便用一個寄存器 比如D417來弄. 
我現在搞不懂這個D417也不是通訊地址,這么就能讀取速度來??是和PLC有關系嗎??
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3456 個
工控威望: 20995 點
下載積分: 33304 分
在線時間: 1800(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-05-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-09 06:43
宏指令
自動化單機,生產線,項目編程調試!