樓主  發(fā)表于: 7天前
用 FX3GA 做 Modbus RTU 通訊測試,硬件是FX3U-485ADP-MB,FX3GA 是主站,斷開通信線后相關軟元件的數據如下

D8402出錯代碼報211
D8403詳細內容報0
M8402錯誤標志為0

但是按照手冊上的說明,此時
D8403是存儲最新出錯代碼
M8402錯誤標志應為1

各位知道是什么原因嗎?
[ 此帖被jiangxuan在2025-05-17 10:02重新編輯 ]
jiangxuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 516 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2025-05-22
查看jiangxuan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 7天前
通訊異常要報警,同時其它Y點要采取措施