如果一臺FX5U控制器與PC通訊(有打印機和掃碼槍兩個設備但分開控制),目前通過TCP通訊已經實現打印功能(打印完成會回復一個OK),但需要加掃碼功能,上位機那邊暫時考慮的是重新做一個軟件,F(xiàn)X5U這邊只需要提供一個掃碼信號,掃碼后需回復一個YES/NO結果信號。想問:這兩個設備都連在一個PC上(我理解的是IP是同一個),且只有一個FX5U控制器,這樣通訊會有故障嗎?
請賜教
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 1117 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-07-23
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
FX5U和PC走M(jìn)X或者M(jìn)C,打印機TCP/IP,看讀碼器支持什么通訊,各走各的通訊,然后使用邏輯串聯起來不是更好嗎。