問一個關于編碼器的問題



絕對值編碼器,在旋轉時發出脈沖, PLC通過計數器計量脈沖的個數,如果一會正轉一會反轉,計數器如何計量脈沖?
有沒有三菱或西門子的例子共享一下?謝謝
95每干事
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看95每干事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 17:00
你要看下你的編碼器發出的脈沖相位,以及脈沖是什么形式的

對于PLC高速計數來說,如果是單相的計數,可以通過內部特殊寄存器控制加減

如果是A/B相的,可以通過相位的自動判斷實現增加或是減少計數